[乞助帖] 800变压器出来今后能带若干安的

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-4 08:29:56 来自手机 | 只看该作者 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
公司是800的变压器 这段时间一向在上设备 800的变压器究竟能最大年夜能遭受若干负荷呀

答复

应用道具 告发

沙发
发表于 2019-9-4 09:25:12 | 只看该作者
800KVA变压器高压侧(电压0.4KV)额外电流计算公式:
I=P/1.732/U
I=800/1.732/0.4≈1155(A)
800KVA的变压器经济运转电流量不该该逾越900A。

答复 支撑 否决

应用道具 告发

板凳
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:48:28 来自手机 | 只看该作者
1155A电流 最大年夜能供给若干功率的设备电器同事任务呀

答复 支撑 否决

应用道具 告发

地板
发表于 2019-9-6 08:54:59 | 只看该作者
关于变压器带负荷率成绩,可用“须要系数”法来计算,要根据负荷群的负载率及同时率统计和计算,可以参考相干专业书本来计算。800kva变压器经济电流为900A,但要根据负荷性质和同时任务系数,来肯定接入多大年夜的负荷,而不克不及说最大年夜供给若干设备同时任务,你这个说法是缺点的。