中心空调风盘风机检测经历

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-8 21:25:28 | 只看该作者 |只看大年夜图 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
多半大年夜型酒店均装备中心空调控制体系,然后每个酒店房间装备风盘风机调理温度。比来做了一家聪明工程,须要懂得每个房间的空调状况。在网上找了好久都没有找到若何检测风盘风机的传感器,不知道同业是若何处理的?后来在某宝上浪费了一个上午看到电流感应开关,咨询了商家。商家特别细心问了各类情况,然后供给了一个型号LC20H-0.1,客服工程师简介,这个型号是检测交换电流,大年夜于0.1A则触点接通,触点可配接plc IO点。请示引导后订购了一个过去。收到货立时拆封,一个迷你产品,欧耶 真的小 。直接接到三菱plc IO点,上电,下面灯点亮。孔里穿了一个风盘风机,开最大年夜档  PLC显示IO点有输入,
转高档,没反响。德律风问技巧工程师,让多绕2圈就OK。这个检测筹划还可以,无源隔离,接线简单,并且防水。
又咨询问了其它的检测办法,比如检测风盘风机,去启动水泵。这个检测要用LC17-1A,又弄了一个过去测试。发明灵敏度很高,过孔穿一次电线就OK,输入直接接220接触器线圈,【啪】接触器吸和,异常靠得住。到明天,项目和运转了5个月了,比较满足。
先把这个分享给大年夜家吧!不要再为风盘控制忧愁了。


答复

应用道具 告发

沙发
 楼主| 发表于 7 天前 | 只看该作者
LC17-1A  是有源三线,检测奥范围有好几种,我定的是LC17-1A,0.02-1A的,输入旌旗灯号可以控制2A 220负载,接水泵接触器线圈完全OK。