西门子6ES7 331备用通道的反思,电气图的误会折腾2个小时

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
目标:要在设备上增长一个氧化锆分析仪,2线制4~20mA旌旗灯号。
任务经过:
担任炉子的保护人员在设备上加了氧化锆分析仪,说要在WINCC画面上加显示含氧量值,并停止归档记录,线他们都接好了。
到了现场他们告诉我用的是PIW346备用的点


我就编了个法式榜样停止量程转换:


运转法式榜样后,WINCC画面上显示的是21%满量程,而实际是17.2%,监控PEW346是32767,纰谬啊我问你们的线接的对吗?正负有没有接反,他们又去检查了线没有接错呀!
此时我查了下硬件组态


4-5通道本来是四线制的,我说你们要换一个通道接

换到PEW336才是二线制的,他们换到PEW336没有想到此通道是坏的,最后只好换到PEW360上了。
然则接在PEW360上照样没有旌旗灯号,我照样问线接的对吗?去把正负旌旗灯号对调一下,成果换一下WINCC画面上数值变更了。
真是一波三折呀!
总结:一开端电气图让我们产生了误会,为甚么PEW348有旌旗灯号电气图上画的是二线制的,而实际是四线制的,坏的通道又害了我们,我说本来PEW348是接在PEW336上的为甚么要换到PEW348上了,并且当时设备厂家估计在这儿也犯混了把PEW336弄坏了,四线制的接到二线制上了,最后他们认为正旌旗灯号是接的对的,实际是接反的,要不是对调一下好了,我实际上是无语,一个小任务前前后后折腾了2个小时。