[乞助帖] 继电器断相保护电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-28 09:18:11 | 只看该作者 |只看大年夜图 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
上图为继电器断相保护电路。
请问:线路2中断,为甚么电机M不克不及运转?


1.png (285.53 KB, 下载次数: 8)

1.png

答复

应用道具 告发

沙发
发表于 2019-9-29 09:01:17 | 只看该作者
这图有成绩

答复 支撑 否决

应用道具 告发

板凳
发表于 2019-9-29 21:34:14 | 只看该作者
这个电路设计的不错,由于只需有一相断路,接触器就会断开,并且没法闭合。

答复 支撑 否决

应用道具 告发

地板
 楼主| 发表于 2019-9-30 15:15:27 | 只看该作者

成绩在哪啊?

答复 支撑 否决

应用道具 告发

5#
发表于 2019-10-2 08:11:37 来自手机 | 只看该作者
楼主问的成心思断相保护电道路路2断开就是缺相惹起保护线路元件动做断电电机天然是没法运转的

答复 支撑 否决

应用道具 告发

6#
发表于 2019-10-3 16:44:45 | 只看该作者
这个电路不错,不管那相断电接触器继电器线圈都不得电。所以电机都不会运转起保护感化。

答复 支撑 否决

应用道具 告发

7#
发表于 2019-10-6 17:41:26 | 只看该作者

其实要懂得这个器械,其实不难,主如果基本成绩,触及到俩个器械:
一,继电器的欠压功能。
二,串连分压。
起首从回路上讲,中心回路断了以后,俩个继电器串连到俩相,你看清楚了,这是直接联到380的俩个线圈,由于电压高,所以其电阻大年夜(电阻小,就短路了),电阻大年夜,串连电路中,电阻越大年夜,会激起俩个变更,一,电压降就变大年夜,没有380了,二总电流变小,所以电磁线圈不克不及产生足够的磁力,继电器因而就释放了。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 来由
经典1906 + 2 很给力!

检查全部评分

答复 支撑 否决

应用道具 告发

8#
发表于 2019-10-8 11:08:54 | 只看该作者
线路2中断后,接触器和中心继电器都不克不及举措了,所以电机不会迁移转变。