电工进修网

 找回暗码
 急速注册
检查: 696|答复: 1
打印 上一主题 下一主题

PT100和PTC是若何保护电机的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-9 08:17:51 | 只看该作者 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
PT100和PTC是若何保护电机的?PT100属于外部温度传感器,重要用于工业控制中温度的参数丈量,PTC是串入电路中用于检测电流的保护控制。它们两个的阻值都是随着温度的降低而增长。
PT100温度传感器是一种以铂(Pt)作为材料的电阻式正温度系数的检测器,将温度变量转换成可传送的输入旌旗灯号的仪表,重要由旌旗灯号转换器和传感器构成,输入是4~20ma的直流电流旌旗灯号或许1~5v的直流电压旌旗灯号。经过转换器将处理电路接入plc控制器中停止逻辑编写,它是以检测温度太高时,经过过程控制继电器接触器等切断电源作为保护电机的目标。
PTC也是正温度系数电阻,当电机电流增大年夜,绕组温度同时降低,阻值照应增长,此时断开电路以保护电机的感化。罕见于变频器保护电路,电冰箱紧缩机也经常使用ptc热敏电阻作为启动器,温度较低时电阻值在10~20Ω阁下,当启动紧缩机时电流增大年夜,ptc元件温度敏捷降低切断启动绕组,冰箱停止正常任务运转状况。
PT100用于电机的过温保护,用外部元件停止检测。PTC用于电机的过流保护,串入电路检查电机外部的温度输入控制。

答复

应用道具 告发

沙发
 楼主| 发表于 2019-10-9 08:18:17 | 只看该作者
电机的温度保护是在检测电机轴承各个部分温度基本上做出的。用具有比较高的精度和线性补偿特点的温度传感器,来收集装置在电机轴承各个部分的铂热电阻的检测旌旗灯号,然后将热电阻输入旌旗灯号转化为4-20mA的电流旌旗灯号或1-5V的电压旌旗灯号,随后将转化的电旌旗灯号送到A/D转换器,最后CPU将A/D转换器的转换成果进交运算、断定,再停止照应的处理。

CPU好像人的大年夜脑,然则它不知道哪个数据是好的照样不好的,这个标准的数据要人经过过程实际后取得符合实际需求的数据,而后工资的给CPU一个输入一个标准数据,最后CPU就会根据这个数据停止断定及照应的处理,而收回控制指令。其实电机的温度保护控制是一个闭环控制,热电阻担任收集现场电机实际运转状况下其轴承各个部分的温度,然后反应到温度控制体系,检测的温度超出温度保护范围,则CPU收回照应控制指令给举措电路使电机停止运转。

铂热电阻和温度变送器的接线,普通为三线制接线方法。

答复 支撑 否决