万用表可以说是电工必备的仪表,也是维修利器,我们在平常生活中常常会碰到家庭电路毛病的情况,手边只要一个数字万用表,若何检验呢?
1. 若何分辨前哨和零线
将数字万用表的黑色表笔插在公共端,也就是万用表上的黑色孔,白色表针插在白色的孔,拨至交换电压750V档位,用左手把黑色的表针与墙面或许是空中接触,用右手拿着白色的表笔,用表笔去接触待测的线路或许是插孔等带电点,不雅察万用表读数。假设读数是220V阁下,那么这根就是前哨,假设万用表的读数很低,20V阁下,那么这根就是零线;假设万用表的读数接近于0,那么这根就是地线。
2. 检测照明电路短路毛病
照明线路短路时,线路电流很大年夜,平日熔丝敏捷熔断,电路被切断。然则要检测到短路点照样比较费事的,检验时,应先找出短路点,可用万用表的电阻档在断电情况下停止电路分段、分区域检查。
将万用表置于电阻档位,丈量前哨和零线的电阻值。假设读数趋于零,解释线路有短路(或漏电)景象。清除短路毛病点后,装接合格的熔丝再送电。
3. 检测电路开路毛病
线路开路时,电路无电压,照明灯不亮,用电器不克不及任务。其缘由有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关破坏等。
万用表检测照明线路开路毛病时,在断开电源的情况下,可以用万用表电阻挡丈量线路的通断情况;也能够在通电的情况下,用万用表交换电压挡丈量线路的电压来肯定毛病点。
照明电路开路毛病可分为全部开路、部分开路和个别开路3种情况。
(1)全部开路。
这类毛病重要产生在支线上,配电和计量装配中和进户装配的范围内。平日,起首应顺次检查上述部分每个接头的连接处(包含熔体接线桩),普通以线头离开连接处这一毛病最为罕见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况。
(2)部分开路。
这类毛病重要产生在分支线路范围内。普通先检查每个线头的连接处,然后检查分路开关。假设分路导线截面较小,则应推敲芯线能够断裂在绝缘层内而形成部分开路。
(3)个别开路。
这类毛病普通局限于接线盒、灯座、灯开关,和它们之间的连接导线的范围内。平日,可分别检查每个接头的连接处,和灯座、灯开关和插座等部件的触点的接触情况。
4.检测照明线路漏电毛病
照明线路出现漏电景象,不只浪费电能,并且还能够惹起触电变乱。漏电与短路的本质雷同,只是变乱生长程度不合罢了,严重的漏电能够形成短路。发明漏电景象时,应及时查明缘由,找出毛病点,并予以清除。
照明线路漏电的重要缘由是:一是导线或电气设备的绝缘遭到外力毁伤;二是线路阅经久运转,招致绝缘老化蜕变;三是线路受潮气侵袭或被污染,形成绝缘不良。
起首断定能否确切漏电。可将数字万用表置于交换电流挡,串连在总开翻开,接通全部开关,取下一切负载(包含灯胆)。如有电流,则解释存在漏电景象。肯定线路漏电后,可按以下步调持续停止检查。
(1)断定是相线与零线间漏电,照样相线与大年夜地间漏电,或许二者兼而有之。办法是切断零线,若电流表指导不变,则是相线与大年夜地漏电;若电流指导为零,是相线与零线间漏电;电流指导变小但不为零,则是相线与零线、相线与大年夜地间均漏电。
(2)肯定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器,若电流指导不变,则解释总线漏电;电流指导为零,则为分路漏电;电流指导变小但不为零,则注解是总线、分路均有漏电。
(3)找出漏电点。经上述检查,再顺次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流指导返零,则该分支线漏电;若变小则解释这一分支线漏电外,还有别处漏电;若一切灯具开关断开后,电流指导不变,则解释该段支线漏电。顺次把变乱范围减少,便可进一步检查该段线路的接头、和导线穿墙处等地点能否漏电。找到漏电点后,及时清除漏电毛病。
一个数字万用表,电路毛病检验全弄定。不过,不是专业电工最好不要本身操作,固然看似简单,操作欠妥照样存在风险的。