电工进修网

 找回暗码
 急速注册
检查: 1521|答复: 4
打印 上一主题 下一主题

电机正反转自锁接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-10 07:59:14 | 只看该作者 |只看大年夜图 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
三相异步控制回路要先将分别控制电动机正反转停止的两个按钮串连接好,随后将两个分别控制电动机正反转启动的两个按钮并联接好后与停钮的一端接好,停钮的另外一端预备与连接,然后再把分别正转反转主的常开帮助接点分别并联在各自相对应的启动按钮两端,以后再将各自立接触器的常闭帮助接点串连到对方的启动回路中,也就是说正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串连,起到互锁的感化,(就是说正转运转时代接触器常闭帮助接点会将反转的启动回路断开,反之则依然是这个事理,为的是防止同时代按下下按钮会形成一次回路的相间短路,这个待会再解释),然后将两个常闭接点的另外一端分别与所对应的启动回路的主接触器的线圈一段停止连接(就是说控制正转地启动的回路就串接正转接触器的线圈一段,反转起动控制回路就与反转的主接触器线圈一端串接,不要弄混了)将两个线圈的另外一端并联接在一路后接入的常闭接点的一端,继电器常闭接点的另外一端预备与中性点n或另外一相线连接,这要看主接触器线圈的电压(220v就与中性点n连接,380v的话就接别的一相线),还须要在控制回路的最前端即停止按钮预备接电源的一端在接相线制前要经过一个控制保险,如今只能说控制回路接好了。
下面就接主回路,主回路须要2个接触器,分别用于正转和反转时接通主回路,所以将两个接触器主触头的上端分别与三订交换电源的3条相线连接,而主触头的下端对应的触头上则要将个中随便任性两条线交换一下,然后按照交换今后的次序接入电动机绕组连接好今后的3个连接片上(比如说三相电源abc次序接到一个接触器上口,并在此处按照雷同的次序与别的一个接触器上口并联,然后个中一个接触器的下口还按照abc的次序引出线接到电机绕组连接片,而同时要按照acb或bac或cba的次序将引出线接到别的一个接触器的下口),别的还要在接触器到电机接线盒接线处之间先行串接热继电器的主接点,同时还要在电源引线与接触器上口之间串接熔断器。如许全部回路大年夜致接好了。

短路保护由熔断器担当,过载有热继电器承当。

这个回路是比较简单的,大年夜致道理是包管电机正转时反转不克不及接通,而反转时正转也不克不及接通,不然同时吸合接触器就会使三订交换电在接触器下口构成短路,所以要在回路中加闭锁,再有就是不管反转照样正转都请求随时可以停止电机运转,是以停止按钮要串连,起纽要并联。

答复

应用道具 告发

沙发
发表于 2019-10-25 08:18:59 | 只看该作者
进修了,感谢分享

答复 支撑 否决

应用道具 告发

板凳
发表于 2019-11-5 12:34:38 来自手机 | 只看该作者
进修了,感谢分享

答复 支撑 否决

应用道具 告发

地板
发表于 2019-11-5 22:05:15 | 只看该作者
感谢!楼主分享!

答复 支撑 否决

应用道具 告发

5#
发表于 5 天前 来自手机 | 只看该作者
感谢分享

答复 支撑 否决

应用道具 告发

|电工进修网 ( )

GMT+8, 2019-12-6 00:56

Powered by © 2011-2019 rusdir.com 版权一切 免责声明 不良信息告发

技巧驱动将来! 电工进修网—专业电工基本知识电工技巧进修网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程