一、施工流程
熟悉图纸→定位放线→预埋铁件或收缩螺栓→支吊托架装置→桥架装置→保护接地装置→验收
2、施工工艺
1、熟悉图纸,根据电机各专业图纸经过过程电机综合管线均衡技巧取得电机管线综合图,同一偏向的桥架分层安排或采取综合支架。由此肯定桥架始端到终端地位,沿图纸标定走向,找好程度、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、空中、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架地位。
2、预埋铁件或收缩螺栓时,预埋铁件的克己加工不小于120mm×80mm×6mm,其锚固圆钢的直径不小于10mm。根据支架遭受的荷重,选择照应的收缩螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上照应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属收缩螺栓上。
3、支、吊、托架装置。支架与吊架的规格普通不该小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。(支架与吊架应装置稳定,包管横平竖直,在有坡度的修建物上装置支架与吊架应与修建物的坡度、角度分歧。
4、电缆桥架程度敷设时,支撑跨距普通为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大年夜于2m。桥架弯通曲折半径不大年夜于300mm时,应在距曲折段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当曲折半径大年夜于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架装置必须推敲电缆敷设曲折半径满足标准最小曲折半径。
5、金属电缆桥架及其支架全长应很多于2处与接地(PE)或接零(PEN) 支线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小许可截面积不小于4mm2;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端很多于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
3、留意要点
1、支架与吊架所用钢材平直,无明显歪曲。下料后长短误差应在3mm范围内,瘦语处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应焊接稳定,无明显变形,焊接前厚度逾越4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合请求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺点。应用角钢作为支吊架,角钢末尾必须做倒角处理。
2、固定支点间距普通不大年夜于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支撑点。
3、支架与吊架装置稳定,包管横平竖直,在有坡度的修建物上装置支架与吊架与修建物有雷同坡度。
4、当直线段钢制桥架逾越30m,铝合金或玻璃钢电缆桥架逾越15m,设置伸缩缝,其连接采取伸缩连接板(伸缩板),伸缩节须要做明显的标记,伸缩板做靠得住的接地。电缆桥架逾越修建物变形缝处设置补偿装配。
5、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接用不小于4mm2镀锡编制铜网软线接地线。