电工进修网

 找回暗码
 急速注册
检查: 250|答复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱e700变频器正反转参数怎样调

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-6 11:23:53 | 只看该作者 |只看大年夜图 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
关于初次应用三菱变频的来讲运转指令和频率指令的设备能够不太熟悉,特别是相关于国产变频器的设置这两个的参数是分开的。而三菱的则是放在一路统称为为运转形式,参数设置为pr79内容以下:

总共有7中运转形式选择内容就包含频率指令和启动指令,从个中发明有外部、PU和搜集三种形式搅合在一块一是让人摸不清脑筋,我们先简单简介下这三种形式:1外部形式:应用外部端子控制、在外部设置电位器和开关来停止操作的;2PU形式:应用操作面板和参数单位输入启动指令、频率指令的;3搜集形式或许NET运转形式:经过过程PU接口停止RS-485通信或许通信选件控制的。这下我们大年夜概能明白了,比如变频器本地控制我们可以选择0外部/PU切换形式或许1固定PU运转形式。假设想要外部端子控制可以选择形式123都可以。

正反转控制接线图以下,按照下面所讲述的设定运转形式,正转启动端子为STF,反转启动端子为STR为是默许的,端子定义参数不须要我们本身再更改了。假照实际运转中电机的偏向不分歧可改换这两个端子、修改端子定义或许改换变频器输入相序都可以的。