家里要不要接地线,漏电保护开关能代替地线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-11-6 21:56:28 | 只看该作者 |只看大年夜图 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
微信用户乞助:家里要不要接地线,漏电保护开关能代替地线吗?
关于家庭来讲,漏电开关必须要;地线没有也是可以的;最好是地线和漏电开关搭配应用
想要解答这个成绩,起首我们要谈一下地线和漏电开关在安然保护中的感化。
乡村普通用的是TT供电体系,以下所示

从上图可以看出:在TT供电体系中,变压器分别引出L1、L2、L3、N四条线,然则并没有引出地线。
哪个村须要用电,那么供电公司就把变压器引出的4条线经过过程电线杆引至各家各户邻近。假设张三家里须要单相电,再从电线杆上并联一根前哨和零线,再经过电表进入到张三家里,这个时辰是没有地线的。

普通家庭的用电设备都是单相设备,只需接上零前哨就可以正常任务,地线看起来要不要无所谓。然则当单相设备产生漏电时,那么设备的金属外壳就会带上220V电压,人触摸到金属外壳就相当于直接触摸到前哨一样。后果固然就不消讲了....
那假设有接地线,又会怎样样呢?我画了一个电流偏向表示图
把它转换成电路图,以下所示:

从上图我们可以看出:在有地线的情况下,当单相设备产生漏电时,电流从设备外壳出发,经过过程PE线接地电阻,经过过程变压器中性点接地电阻回到电源零线。此时,接地电阻和中性点接地电阻串连,各分一半的电压。那么设备对地电压由本来的220V降低到110V,也就是将近一半的电压,大年夜大年夜增添风险性。

固然有了接地今后,可以大年夜大年夜增添触电的风险性,然则110V依然属于风险电压。所以在TT体系中依然须要采取漏电保护装配。
假设直接采取漏电保护装配,不消地线,那可弗成以呢?固然是可以的。
当设备产生漏电时,漏电开关会直接切断电源。然则漏电开关一旦掉效,人触摸到漏电设备外壳,那将是异常风险的。
家里没有地线,设备一样能正常任务,漏电开关也能起到漏电保护感化。然则漏电开关一旦掉效,这是很风险的。所以,最好搭配接地保护线一路应用。别的,为了能及时发明漏电开关掉效,我们要定期按一下漏电开翻开的实验按钮。在入户线没有地线的情况下,为了安然起见,我们可以克己一个接地保护线。