电流互感器装置时没有正反之分。

电流互感器是用来将电路电流变小,以便用来测电路电流,普通要接电流表或电度表,如许电流表和电度表就不消做的很大年夜

主如果从经济方面来推敲的,如今市场上还没有太大年夜的电流表和电度表,假设没有电流互感器,就不克不及测定电路的电流,也不克不及测定电路的功率。

应用准绳

1)电流互感器的接线应遵守串连准绳 :即一次绕阻应与被测电路串连,而二次绕阻则与一切仪表负载

电流互感器串连;

2)按被测电流大年夜小,选择合适的变比,不然误差将增大年夜。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦破坏时,一次侧高压窜入二次高压侧,形成人身和设备变乱

3)二次侧相对不准可开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,惹起φm和E2骤增,形成死心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁途经度饱和磁化后,使误差增大年夜。

电流互感器在正常任务时,二次侧与丈量仪表和继电器等电流线圈串连应用,丈量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。CT二次电流的大年夜小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是均衡一次电流的磁势的。

别的,二次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将形成触电变乱。是以,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止二次侧开路。