继电保护装配的基来源基本理:继电保护主如果应用电力体系中元件产生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变更构成继电保护举措的道理,还有其他的物理量,如变压器油箱内毛病时伴随产生的大年夜量瓦斯和油流速度的增大年夜或油压强度的增高。大年夜多半情况下,不论反响哪一种物理量,继电保护装罟都包含丈量部分(和定值调剂部分)、逻辑部分、履行部分。
1、 电力体系运转中的参数(如电流、电压、功率因数角)在正常运转和毛病情况时是有明显区其他。继电保护装配就是应用这些参数的变更,在反应、检测的基本下去断定电力体系毛病的性质和范围,进而作出照应的反响和处理(如收回正告旌旗灯号或令断路器跳闸等)。
2、继电保护装罟的道理框图分析:
1)、取样单位——它将被保护的电力体系运转中的物理量(参数)经过电气隔离并转换为继电保护装配中比较辨别单位可以接收的旌旗灯号,由一台或几台传感器如电流、电压互感器构成。
2)、比较辨别单位——包含给订单位,由取样单位来的旌旗灯号与给定旌旗灯号比较,以便下一级处理单位收回何种旌旗灯号。(正常 状况、异常状况或毛病状况)比较辨别单位可由4只电流继电器构成,二只为速断保护,另二只为过电流保护。电流继电器的整定值即为给订单位,电流继电器的电流线圈则接收取样单位(电流互感器)来的电流旌旗灯号,当电流旌旗灯号达到电流整定值时,电流继电器举措,经过过程其接点向下一级处理单位收回使断路器终究掉落闸的旌旗灯号,若电流旌旗灯号小于整定值,则电流继电器不举措,传向下级单位的旌旗灯号也不举措。辨别比较旌旗灯号“速断”、“过电流”的信息传送到下一单位处理。
3)、处理单位—— 接收比较辨别单位来的旌旗灯号,按比较辨别单位的请求停止处理,根据比较环节输入量的大年夜小、性质、组合方法出现的前后次序,来肯定保护装配能否应当举措:由时间继电器中心继电器等构成。电流保护:速断一-中心继电器举措,过电流逐一时间继电器举措。( 延时过程)
4)、履行单位——毛病的处理经过过程履行单位来实施。履行单位普通分两类:一类是声、光旌旗灯号继电器; (如电笛、 电铃、闪光旌旗灯号灯等)另外一类为断路器的操作机构的分闸线圈,使断路器分闸。
5)、控制及操作电源——继电保护装配请求有本身自力的交换或直流电源,并且电源功率也因所控制设备的若干而增减,交换电压普通为220 伏,功率1KVA以上。
经常使用继电保护装配的类型:
1、电流保护: (按照保护的整定准绳,保护范围及道理特点)
1)、过电流保护--是按照躲过被保护设备或线路中能够出现的最大年夜负荷电流来整定的。如大年夜电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非毛病性电流,以确保设备和线路的正常运转。为使上、下级过电流保护能取得选择性,在时限上设有一个照应的级差。
2)、电流速断保护一-是按照被保护设备或线路末尾能够出现的最大年夜短路电流或变压器二次侧产生三相短路电流而整定的。速断保护举措,实际上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限举措来切断断路器的。过电流保护和电流速断保护常合营应用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。
3)、准时限过电流保护---在正常运转中,被保护线路下流过最大年夜负荷电流时,电流继电器不该举措,而本级线路上产生毛病时,电流继电器应靠得住举措,准时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和旌旗灯号继电器三元件构成(电流互感器二次侧的电流继电器丈量电流大年夜小→时间继电器设定举措时间一旌旗灯号继电器收回举措旌旗灯号) ;准时限过电流保护的举措时间与短路电流的大年夜小有关,举措时间是恒定的。( 工资设定)
4)、反时限过电流保护---继电保护的举措时间与短路电流的大年夜小成正比,即短路电流越大年夜,继电保护的举措时间越短,短路电流越小,继电保护的举措时间越长。在10KV体系中经常使用感应型过电流继电器。(GL一型 )
5)、无时限电流速断逐一不克不及保护线路全长,它只能保护线路的一部分,体系运转方法的变更,将影响电流速断的保护范围,为了包管举措的选择性,其起动电流必须按最大年夜运转方法(即经过过程本线路的电流为最大年夜的运转方法)来整定,但如许对其它运转方法的保护范围就延长了,规程请求最小保护范围不该小于线路全长的15%。别的,被保护线路的长短也影响速断保护的特点,当线路较长时,保护范围就较大年夜,并且受体系运转方法的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大年夜,保护范围乃至会延长为零。
2、电压保护:(按照体系电压产生异常或毛病时的变更而举措的继电保护)
1)、过电压保护---防止电压降低能够招致电气设备破坏而装设的。(雷击、高电位侵入、变乱过电压、操作过电压等) 10KV 开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器重要用来保护开关设备、变压器,变压器高压侧装设避雷器是用来防止雷电波由高压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。
2)、欠电压保护---防止电压忽然降低导致电气设备的正常运转受损而设的。
3)、零序电压保护一-为防止变压器一相绝缘破坏形成单相接地毛病的继电保护。重要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力体系中。零序电流互感器的一次侧为被保护线路(如电缆三根相线),铁芯套在电缆上,二次绕组接至电流继电器,电缆相线必须对地绝缘,电缆头的接地线也必须穿过零序电流互感器;道理:正常运转及相间短路时,一次侧零序电流为零(相量和),二次侧内有很小的不均衡电流。当线路产生单相接地时,接地零序电流反应到二次侧,并流入电流继电器,当达到或逾越整定值时,举措并收回旌旗灯号。(变压器零序电流互感器串接於零线端子出线铜排)
3、瓦斯保护:油浸式变压器外部产生毛病时,短路电流所产生的电弧使变压器油和其它绝缘物产生分化,并产朝气体(瓦斯),应用气体压力或冲力负气体继电器举措。毛病性质可分为轻瓦斯和重瓦斯,当毛病严重时(重瓦斯)气体继电器触点举措,使断路器跳闸并收回报警旌旗灯号。轻瓦斯举措旌旗灯号普通只要旌旗灯号报警而不收回跳闸举措。变压器初次投入、长途运输、加油、换油等缘由,油中能够混入气体,积聚在气体继电器的上部(玻璃窗口能看到油位降低,解释有气体),碰到此类情況可应用瓦斯继电器顶部的放气阀(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充斥油。推敲安然,最好在变压器停电时停止放气。容量在800KVA及以上的变压器应装设瓦斯保护。
4、差动保护:这是一种按照电力体系中,被保护设备产生短路毛病,在保护中产生的差电流而举措的一种保护装配。经常使用做主变压器、发电机和并联电容器的保护装配,按其装配方法的不合可分为:
1)、横联差动保护一-经常使用作发电机的短路保护和并联电容器的保护,普通设备的每相均为双绕组或双母线时,采取这类差动保护。
2)、纵联差动保护一--般经常使用作主变压器的保护,是专门保护变压器外部和外部毛病的主保护。
5、高频保护:这是一种作为主体系、高压长线路的高靠得住性的继电保护装配。今朝我国已建成的多条500KV的超高压输电线路就请求应用这类可行性、选择性、灵敏性和举措敏捷的保护装配。高频保护分为相差高频保护;偏向高频保护。
相差高频保护的基来源基本理是比较两端电流的相位的保护。规定电流偏向由母线流向线路为正,从线路流向母线为负。就是说,当线路外部毛病时,两侧电流同相位而外部毛病时,两侧电流相位差180度。偏向高频保护的根本任务道理是,以比较被保护线路两真个功率偏向,来辨别输电线路的外部或外部毛病的一种保护装配。
6、回间隔保护:这类继电保护也是主体系的高靠得住性、高灵敏度的继电保护,又称为阻抗保护,这类保护是按照长线路毛病点不合的阻抗值而整定的。
7、均衡保护:这是一种作为高压并联电容器的保护装配。继电保护有较高的灵敏度,关于采取双星形接线的并联电容器组,采取这类保护较为合适。它是根据并联电容器产生毛病时产生的不均衡电流而举措的一种保护装配。
8、负序及零序保护:这是作为三相电力体系中产生纰谬称短路毛病和接地毛病时的重要保护装配。
9、偏向保护:这是一种具有偏向性的继电保护。关于环形电网或双回线供电的体系,某部分线路产生毛病时,而毛病电流的偏向符合继电保护整定的电流偏向,则保护装配靠得住地举措,切除毛病点。