楼主
变频器控制恒压供水的应用简介 在这里以台达变频器为例,应用远传压力表作为反应旌旗灯号。
控制请求:
① 恒压供水变频器的启动和停止,请求用数字面板操作器来控制启停;
② 设定压力值请求用数字面板高低键来设定压力(数字0-50对应0-压力表量程最大年夜值);
③ 反应压力值用远传压力表作为反应压力旌旗灯号。

变频器相干参数设置:
P00设为00 频率给定旌旗灯号 用数字面板高低键设定(在这里是作为设定压力输入值数字0-50对应0-压力表最大年夜值)。
P01设为00 运转敕令 数字面板操作器启停(RUN键 运转 STOP键 停止)。
P115设为01 恒压供水设定压力值通道 数字面板操作器设置压力。

P116设为01 恒压供水反应压力值通道负反应0-10V电压旌旗灯号作为反应压力旌旗灯号(用远传压力表作为反应压力值,0V对应为0公斤压力;10V对应压力为 压力表量程的最大年夜值)
P117比例值P 开机启动时,假设压力上升过快,以致于超出了设定压力值,此参数数值可恰当减小。反之则相反。
P118积分I 假设压力上升过慢,以致于很长时间都没达到设定压力值,此参数数值可恰当增大年夜。反之则相反。