用变频器本身输入的电流模仿量旌旗灯号返归去,调理转速能否可行

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
变频器本身输入的电流模仿量旌旗灯号返归去,调理转速能否可行
这里我们分两种情况停止分析:(1)模仿量旌旗灯号的控制对象是本身变频器,(2)控制对象是外部变频器。假设是第一种情况直接把输入的电流模仿量接到模仿输入端,如许频率的给定源和反应源就变成了一样的没法完成控制不管是开环照样闭环。我们必须对这个电流旌旗灯号停止处理才能调理转速。变频器的模仿量输入端普通用于旌旗灯号给定如电机转矩和转速,模仿量输入端普通是变频器状况的监控或许实际运转的反应。下面是英威腾GD200系列变频器控制回路的接线表示图,左下侧是模仿量输入端、右上侧是模仿量输入端,我们可以选择电压或许电流旌旗灯号经过过程跳线J停止切换。

我们起首看下本身输入的电流模仿量旌旗灯号可以代表哪些反应量,有运转频率、设定频率、斜坡给定频率、运转转速、输入电流、输入电压、输入功率、设定转矩值、输入转矩、转矩电流等,那可以选择个中随便任性一项作为前往旌旗灯号来调理转速。下面我们说到不克不及直接应用,这时候辰须要用到变频器中的一项参数设定“设定源组合方法”,有伶仃A频率指令、伶仃B频率指令、A+B组合、A-B组合和MIX(A,B)的情势。如许我们把变频器输入的电流旌旗灯号作为帮助给定源+主给定源,经过过程plc等控制器对反应旌旗灯号停止一些数据处理以达到给定和实际分歧的后果,以下图所示应用AD模块收集反应的电流旌旗灯号并做数据运算,然后用DA输入模仿量旌旗灯号作为帮助给定源,假照实际运转值大年夜于给定值则增添帮助旌旗灯号,假设小于给定值则增大年夜帮助旌旗灯号,如许就完成了闭环控制。经过过程下面的简介我们发明这与变频器的PID调理的道理差不多。

那假设是控制外部变频器则简单很多,我们乃至可以直接把输入旌旗灯号接到别的变频器的模仿量输入端完成简略单纯的同步运转。假设是须要详细的控制则要把电流模仿量旌旗灯号接入到PLC中停止处理,根据我们的实际需求输入对应的旌旗灯号去控制外部变频器的运转。