用控制正向运转的接触器断开作为反向运转的接触器吸合的一个条件,或许用电机反向运转的接触器断开作为正向运转的接触器吸合的一个条件就是互锁控制。
电动机正反转互锁控制两种办法是:一,电气互锁,二,机械互锁。
电气互锁是将正反转接触器的常闭触点串接进另外一个接触器的控制线圈回路来完成,机械互锁是经过过程外部机械连杆包管两个接触器铁芯不会同时吸合。
电机正反转互锁控制的软硬件完成
三相电机经过过程简单换相便可以完成改变偏向的改变。是以在实际应用中大年夜多经过过程两个接触器完成正反转控制。须要留意的是两个接触器不克不及同时导通!会惹起短路毛病。是以须要经过过程须要的手段停止保护。根据如今大年夜多体系完成plc控制,从软硬件两方面对保护的实施停止解释。
1、 硬件防护
这是传统且罕见的防护办法。电气道理图以下所示。
器件K2和K3为24V继电器,K4和K5为交换接触器。K2和K3由PLC输入点控制吸合举措。K4和K5的常闭帮助触点分别串连接入对方的电路。
电机正转时K2吸合,K5帮助触点常闭导通,K4线圈得电,K4触点吸合,电机开端正转。同时K4常闭帮助触点断开,反转回路没法导通。完成保护的目标。反转也是同理。
2、 软件防护
软件防护主如果在法式榜样上完成正反转互锁。梯形图编程以下图所示。
确保在某一偏向运转时,另外一偏向回路不会导通。这里应用准时器重要为了换向延时,电机假设是自在停车须要必定的时间才能运动,然后再反向。详细可以根据实际应用情况更改不合的时间。假设是带有刹车制动的电机,那么每次启动前要释放刹车,要确保刹车释放后才能启动电机,此处也能够应用延时,不过是启动延时。
|
|