求大年夜家帮我解答一下电机的成绩

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-1-16 17:30:38 | 只看该作者 |只看大年夜图 回帖嘉奖 |倒序浏览 |浏览形式
8金币
      有A B C三个电机,按开端键A B电机运转,过5秒后B电机停止,C电机运转,B电机和C电机不克不及同时运转,画一线路图。


答复

应用道具 告发

沙发
发表于 2014-1-17 06:27:43 来自手机 | 只看该作者
留下你的接洽方法,我画给你。

答复

应用道具 告发

板凳
 楼主| 发表于 2014-1-17 08:04:46 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-17 06:27
留下你的接洽方法,我画给你。

825524441我的qq,感谢啦

答复

应用道具 告发

地板
发表于 2014-1-17 16:04:11 | 只看该作者
不知道我画的对纰谬

QQ图片20140117160255.jpg (46.78 KB, 下载次数: 2851)

QQ图片20140117160255.jpg

点评

画的有成绩,SB2按下刹时ABC会同时举措,很有能够C吸合,KM3的两个常闭都断开。所以应当在C线圈前画上KT的常开,同时在KT常开上并联KM3自锁  发表于 2019-6-20 12:39
把时间继电器和C电机的关系处理一下,其他根本符合请求。  概略 答复 发表于 2017-8-28 12:21
按解释请求时间继电器和C没紧要。  发表于 2017-8-28 12:18
感到有点成绩,C电机仿佛不受时间继电器的控制  概略 答复 发表于 2016-12-13 15:30
KM1要自锁  概略 答复 发表于 2016-12-4 15:35

答复

应用道具 告发

5#
发表于 2014-1-17 19:14:36 | 只看该作者
这和星三角的控制电路差不多,主电路改改便可以

点评

有料。。。。  发表于 2018-11-12 16:40
简单实用,赞  发表于 2018-3-24 23:19
翻看评论,发明旁边看法独特,言必有中,可见电路实际进修和懂得很透辟,特此点赞!  概略 答复 发表于 2017-9-26 10:45

答复

应用道具 告发

6#
发表于 2014-1-17 22:25:37 来自手机 | 只看该作者
面霸120 发表于 2014-1-17 16:04 不知道我画的对纰谬

不怕攻击的话就听听我说缺点在哪里!1符号缺点,你的常开常闭都放一个偏向了,2道理缺点,a通电延时闭合你用哪里去了?b.第三个接触器的自保哪里去了?  c你的状况指导灯没有设计,没有表示。

点评

吆西、言必有中啊。。。。  概略 答复 发表于 2017-11-10 13:48

答复

应用道具 告发

7#
发表于 2014-1-17 22:38:14 来自手机 | 只看该作者
xiacheng1993 发表于 2014-1-17 08:04 825524441我的qq,感谢啦

我曾经给楼主画好了。就是应用星三角延时解压启动电气道理的基本上加了,abc 三个电机任务指导灯,加了三个热继电器保护电机的过载。如今网上找器材的参数,查对好看就发给你。

点评

牛X  发表于 2018-9-1 10:44
有点程度,也有点自认为是  发表于 2016-2-6 11:05

答复

应用道具 告发

8#
发表于 2014-1-20 12:26:04 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-17 22:25
不怕攻击的话就听听我说缺点在哪里!1符号缺点,你的常开常闭都放一个偏向了,2道理缺点,a通电延时闭合 ...

起首我承认缺点,常开常闭偏向纰谬,我进修了。感谢!第二他请求5秒以后B电机停止,不是AB电机停止,而是AC同时运转,所以KM3不须要自锁,第三标题没有请求接指导灯。

点评

简洁清楚明了  发表于 2019-7-26 11:28
我感到这吴师是个特别叫真的人,只需他人乞助,不论他人是乞助主电路照样控制电路,要指导灯照样不要指导灯,全部画出。如许严谨的立场固然是好,但我想说他的语气还真有点让人难熬苦楚。  概略 答复 发表于 2017-9-21 13:30
我认为你说的有事理,我很想知道,他画的是甚么样?求指教!  发表于 2015-8-1 18:31

答复

应用道具 告发

9#
发表于 2014-1-20 17:49:58 | 只看该作者
    留下你的接洽方法,我给你发送之前

答复

应用道具 告发

10#
发表于 2014-1-20 19:23:38 来自手机 | 只看该作者
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 起首我承认缺点,常开常闭偏向纰谬,我进修了。感谢!第二他请求5秒以后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

嘿嘿,我给说的abc不是对应三个接触器哦!'这个电路成绩在于km2和km3在sb2按下的刹时都有能够通电,固然有各自的常闭做互锁,km3一样有五成的机会先吸合。那么km2的五秒运转就没有咯。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 来由